故障内容为:变频器瞬时过电流(直流输出)。
检测方法为检测功率晶体管中通过的电流。产生这个故障的主要原因有以下几点:一是压缩机线圈故障(断线、绝缘故障);二是压缩机启动故障(机械锁定);三是变频P板故障。
该故障的维护方法有以下几种:
一是检查截止阀是否打开。
二是检查压缩机电缆是否断开或有裂缝。
三是检查压缩机的绝缘是否正常。
四是检查压缩机马达线圈是否断线。
五是进入功率晶体管模式(设定模式2中的28项)检查功率晶体管是否正常?如正常,断电复位。
六是断电复位后故障再现,先更换变频P板,再更换压缩机。
扩展资料:
大金空调可以通过遥控器进行故障诊断,在遥控器ARC466A4系统中,在显示温度的位置上会显示相应的故障代码。
大金空调的故障主要分为系统故障、室内机故障和室外机故障,涉及到系统故障的代码主要有5种,涉及到室内机故障的代码主要有5种,涉及到室外机故障的主要有17种。
室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风...
1、大金空调显示L5故障。检查变频板烧糊,变频压缩机绝缘不良。
2、大金空调全名日本大金工业株式会社自1924年创业以来,不断壮大发展,成为一家活跃在空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域的跨国企业,特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,在日本的市场占有率始终保持第一,每卖出两台空调其中就有一台是大金空调,是世界上集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。
大金空调显示L5故障。检查变频板烧糊,变频压缩机绝缘不良。 处理:放光系统中的制冷剂后,焊下故障压缩机,对系统进行清洁后(防止新压缩机再次发生故障),更换故障变频板,变频压缩机真空定量加入R410A,试机工作正常。 相关:同一系统的压缩机频繁发生故障时,要注意压缩机回油异常的可能性;重点检查并彻底处理系统的清洁性.干燥性。 对症处理,防止同样故障再次。 大金中央空调RHXYQ8PY1,RHXYQ10PY1,RHXYQ12PY1,RHXYQ14PY1,RHXYQ16PY1显示L5,LC,U2,L9,E6,LC等代码重点检查压缩机。更换压缩机的同时,要找到故障的根源,以防在相同故障下,造成压缩机的再次烧毁。低价销售大金VRV3变频压缩机JT1GCVDK1YR,定频压缩机 JT170G-K1YE,变频板等配件。
——大金空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。
希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
大金变频空调l5故障是: 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路 ,
*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!
大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555+080上海)
室内机故障
A0外部保护装置动作
A1室内机P板不良
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5热交换器热敏电阻故障
A6风扇马达锁住或过载、过流
A7风向调节电动机故障
A9电子膨胀阀故障
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
AJ容量设定错误
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
C9吸气热敏电阻异常
CJ遥控器热敏电阻异常
室外机故障
E0保护装置动作
E1室外机P板不良
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
E6标准压缩机过电流(定频)
E7风扇马达过载或过电流
E8 AC输入过电流
E9电子膨胀阀故障
EA四通阀异常
H3高压开关异常
H4低压开关异常
H6压缩机位置传感器异常
H7风扇马达信号异常
H9室外机空气用热敏电阻异常
F3排除管温度异常
F6制冷剂填充过量
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
J3排除管热敏电阻短路或开路
J5吸气管热敏电阻故障
J6热交换器热敏电阻故障
J8均油管或液管热敏电阻异常
J9集液器气管热敏电阻故障
JA高压传感器故障
JC低压传感器故障
L3电气盒温度上升
L4变频器散热翅片温度上升异常
L5变频压缩机异常
L8变频器电流异常
L9变频器起动错误
LC变频器与控制PC板之间传送故障
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
PJ室外机容量设定错误
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1反相、缺相
U2电源电压不足或瞬间停电
U3未执行试运转
U4室内外机之间传送故障
U5遥控器与室内机之间传送故障
U7室外机之间传送故障
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA室内机台数过多
UC集中遥控器地址重复
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
M0集中遥控器PC板故障
M8集中遥控器装置间传送不良
MA集中遥控器装置组合不当
MC集中遥控器地址设定错误
*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
大金fty系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因
a6风扇系统故障,风扇电机有问题
c4室外管温热敏电阻有故障
c9室外微风热敏电阻有故障
u4室内机与室外控制线接触不良或接错
u5室内机与遥控器接触不良
e5过载可压缩机超负荷运行
e3高压过高使压力继电器断开保护
h3高压控制器本身有故障
h9室外温度传感器本身有问题
j6热交换器的感温器有故障
p3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于fty223c,fty353c,fty453c,fty603c等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金fvt-(125),(71)b系列柜式 led-aled-bled-1lde-2led-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮---闪亮系统设置故
正常----室内机主控制板故障
灭----电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
大金家用变频空调系列
内机型号ftx45hv1lc,ftx45hav1lc,ftx45gv1lc,ftx52gav1lc。
外机型号rx45hv1lc,rx45hav1lc,rx45gv1lc,rx52gav1lc。
故障代码及内容:
00 正常 , u0 冷媒不足 ,u2 低电压检出 ,u4内外机传送异常 ,
r1 p板不良 , r5 变压器保护防结冰 ,r6 内电机异常 ,c4 内温传感异常 ,
c5 内管温异常 ,c9 室温传感异常 ,e5 ol动作 ,e6 压机启动不良 ,
e7 外风机异常 ,h8 ct异常 ,h9 外温传感异常 ,j3 高压热敏异常 ,
j4 系统异常 ,j5 外低压热敏异常 ,j6 外热交换传感异常 ,
j9 外气体管道热敏异常 ,l4 外风机温度高 ,l5 输出过电流 ,p3 电箱温度传感异常 ,p4 外管温异常
大金空调故障代码
a1 室内p板不良
a3 排水水位异常
a5 室内防止结冰保护
a6 室内风扇电机异常
aj 能力设定不良
c4 室内热交换热敏电阻异常
c5 室内热交换热敏电阻异常
c9 室内室温热敏电阻异常
eo 室外保护装置动作
e3 高压压力异常
e4 低压压力异常
e5 ol动作
f3 排气温度过高
e6 压缩机启动不良
e7 室外风扇电机异常
h3 高压压力开关异常
h4 低压压力开关异常
h8 ct异常
h9 室外温度热敏电阻异常
j3 室外排气热敏电阻异常
j2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外pc板故障.
j4 室外低压饱和温度热敏电阻异常
j5 室外吸入管温度热敏电阻异常
j6 室外热交换热敏电阻异常
j9 室外气体管道温度热敏电阻异常
l4 放热风扇温度上升
l5 室外输出过电流
p3 室外电葙温度热敏电阻异常
p4 室外散热片热敏电阻异常
u1 电源反相
u2 电源异常
u4 室内机到室外机信号传送异常
u5 室内机到控制器信号传送异常
ua 现场设定不良
uc 集中控制器地址重复
uf 室内到室外错误接线
a7"室内机:摆动挡板马达故障